Hallo Nadja,
sehr schön das Du da eine Verbesserung erzielen konntest.
Wie gesagt: diese "Sieb C´s waren früher Standart und wurden Geräteintern vor dem Trafo verbaut.
Da das Knacksen erst kürzlich auftrat ist davon auszugehen das ein C in einem oder mehren Geräten seine Kapazität eingebüßt hat...siehe meinen alten post.
Die Glieder bzw. C´s die Du in dem Link zeigst sind solche mit X-Kennung (!!!!!!!!!!!), dies meint zugelassen zur Bestückung zwischen dem Leiter und dem Nichtleiter (L/N).
Wenn man solch ein Glied zwischen L oder N und Masse/Schutzleiter/PN setzen möchte muß eine Y-Kennung vorliegen, ansonsten keine Zulassung und im Fall der Fälle ein riesen Problem(!!!!).
Ich persönlich würde die C´s in den Geräten gegen solche gleicher Kennung und somit Eignung ersetzen und nicht zu viel modifizieren.
Bei einer Direktverkabelung die Übergangswiderstände auszumerzen macht sicher Sinn, nur wenn man die URI-Regel annimmt müßte man eine Verbesserung gerade bei Geräte mit hoher Stromaufnahme wahrnehmen können, weniger bei kleiner Stromaufnahme................
Viele Grüße Tobias.