Moin Gemeinde,
ich bräuchte mal Eure Hilfe bei einem kleinen Problem.
Ehrlich gesagt verliere ich gerade ob der Abhängig- und Möglichkeiten etwas den Überblick und seh den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr.
Folgende Situation:
Ich möchte mit meiner Vorstufe gerne per 12V Trigger-Ausgang meine aktiven Neumann KH 310 nebst 2 Stück Subwoofer KH 750 anschalten, da mir das ewige händische Anschalten auf der Rückseite der Lautsprecher langsam nervt. Die Neumanns haben aber leider keine Trigger-Eingänge.
Daher wollte ich in meinen selbstgebauten Netzverteiler (Modushop-Gehäuse mit Hutschiene, DC-Filter und entsprechender Verteilung auf 6 Schuko-Dosen) eigentlich einfach 2 Stck 1-polige Finder 12V 16A Koppelrelais „antriggern“, die dann die entsprechenden Schukos schalten. Die Relais hätte ich eh noch hier - soweit so gut.
Allerdings hat meine neue Vorstufe am 12V Trigger laut Hersteller eine Belastbarkeit von nur 10-15mA. Durch eine Modifikation wäre aber wohl auch eine Erweiterung auf ca. 100mA möglich – dafür müsste sie aber zum Hersteller – da scheue ich gerade noch vor zurück.
Die Finder-Relais sind mit 41mA je Relais angegeben und da ich zweipolig schalten möchte, bräuchte ich also eigentlich 4 Stck davon (2 für die 310er, 2 für die beiden 750er Subwoofer) – weit mehr, als der Trigger-Ausgang hergibt.
Zudem: die Relais sind mit einem max. Einschaltstrom von 30A angegeben, die KH750 je mit nem Peak von 30A. Versteh ich das richtig: schalte ich beide 750er gemeinsam, kommen da doch theoretisch auch bis zu 60A zusammen, oder? Wen ich also die 750er einzeln schalten müsste, bräuchte ich ja sogar 6 Stck Relais.
Meine Idee: ist es nicht möglich, mit dem Trigger Ausgang ein 12V Netzteil zu schalten, dass dann die wiederrum die Koppelrelais schaltet? So, dass der Trigger-Ausgang eben nicht mit den 4x41mA der Relais belastet wird? Könnte man die Relais vielleicht kaskadieren? Was bedeutete das für den Trigger-Ausgang, wie würde der dann belastet?
Oder gibt es noch ne andere Möglichkeit, ohne große Belastung des Trigger-Ausgangs mehr Last zu schalten?
Noch zur Info: die Koppel-Relais finde ich deshalb so charmant, da ich auf Bastelplatinen-Lösungen von Amazon keine Lust habe. Da geht mir gerade die Sicherheit im Netzverteiler wirklich vor. Daher auch der Gedanke auf bewährte Industrie-Ware zurück zu greifen. Größe (Hutschiene) und Lautstärke stören mich nicht und sind auch kein Problem.
Zur Übersicht hier noch ein paar technische Daten:
12V Trigger-Ausgang Vorstufe: 12V DC mit ca. 10-15mA
Finder Koppelrelais 49.61.7.012.0050:
1-polig, 16A/230V
12vDC/230VAC, 41mA
max. Einschaltstrom 230v = 30A
Neumann KH 310:
Leistungsaufnahme Leerlauf: 18W
Leistungsaufnahme volle Ausgangsleistung: 410W
Einschaltstrom (peak) 30A
Neumann KH 750:
Leistungsaufnahme Leerlauf: 24W
Leistungsaufnahme volle Ausgangsleistung: 300W
keine Angabe zum Einschaltstrom
Wäre klasse, wenn sich jemand mit etwas mehr Sachverstand findet, der sich das mal bitte anschauen und mir nen Feedback geben könnte.
Vielen Dank dafür schon mal vorab!
Viele Grüße,
Jens