Hallo Frank
Das weiß ich nicht, ob das erlaubt ist. Was heißt denn auch "erlaubt"? Wenn ein Elektrikermeister seinen Seegen gibt, dann ist es wohl erlaubt und dann kann es im Fall der Fälle auch keine Probleme mit der Versicherung geben.
Wenn du so einen fetten Trenntrafo im Keller an die feste Hausinstallation, sprich an die Leitung zur Hifi-Anlage anklemmen willst, dann würde ich das sicherheitshalber von einem Meister begutachten und abnehmen lassen.
Bei kleinen, transportablen Trenntrafos oder Spannungskonstantern, die nur zwischen Steckdose und Gerät betrieben werden, ist das längst nicht so kritisch, obwohl es technisch gesehen ja das selbe ist.
In jedem Fall funktioniert der Fehlerstromschutzschalter (FI) nicht mehr hinter einem Trenntrafo. Im Falle eines Fehlerstroms bleibt ja der Strom durch Phase und Nulleiter auf der Primärseite gleich und der FI wird nicht auslösen. Erst wenn die 16A erreicht sind, wird dann der Sicherungsautomat auslösen.
Früher hieß es in der VDE 0100, daß an einem Trenntrafo aus Sicherheitsgründen nur ein Verbraucher angeschlossen werden darf. In der neuesten Ausgabe steht jedoch, daß auch mehrere Geräte angeschlossen werden dürfen, wenn deren Metallgehäuse leitend miteinander verbunden sind und diese Gehäuse nicht mit dem Schutzleiter verbunden sind.
Das scheint mir sehr sinnvoll zu sein und wenn du dir die Skizze ansiehst, die ich weiter oben eingestellt hatte, siehst du das dort eine ganz eigene Erde für die Geräte hinter den Trafos gelegt ist. Also ein eigener, unabhängiger Kreuzerder im Vorgarten.
Nun hat das ein Amerikaner gezeichnet und über die dortigen Bestimmungen weiß ich noch weniger als über unsere deutschen, aber offenbar ist das der Königsweg, wenn die Störungen auf ein Minimum reduziert werden sollen. Symmetrierte Netzspannung gegenüber eigener und unabhängiger Erde.
Wie gesagt, würde ich unbedingt mit einem Meister durchsprechen, bevor ich das ernsthaft installiere.
Demnächst werde ich mal dem Spannungskonstanter von Fa. BLOCK genauer auf den Zahn fühlen. Der steht hier schon und arbeitet tatsächlich lautlos, weil er voll vergossen ist. Er hält nicht nur die Spannung bei 230V +/- 2% sondern bietet zusätzlich Netztrennung. Da er aber nicht explizit als Trenntrafo verkauft wird, ist der Schutzleiter auch am Ausgang angeschlossen und der Phasenprüfer leuchtet an beiden Polen halb so hell wie an der normalen Phase. Vieleicht habe ich damit schon meine Symmetrie, das muß ich aber noch genauer eruieren.
http://www.reichelt.de/diverse…GROUPID=3324;artnr=KH+250
Vor meine Röhrenverstärker kommt das Teil auf jeden Fall, sonst habe ich ja nie die richtige Heizspannung anliegen. Jetzt gerade messe ich hier 242V Netzspannung und so bis 1:00 Uhr nachts steigt die noch ein bischen weiter.
Gruß
Michael